寒冰神掌&九阳神功——中央空调 附:空调干货篇 虽然早就做好了被坑的心理建设,但是没想到来的辣么快,在空调外机位这个常年不受太多关注的点上,跳进了一个天大的坑。下面,有请灵魂画手出场!!!!。
别人家的外机位
我家的外机位
起初我并没看出什么不对劲,直到那天约了验房师傅在验房时,楼上跑下来一位帅哥,开口就问“你们谁是业主”,我傲然到“正是我”,帅哥问:“你们家装空调么?”我内心
,虽然我穿着拖鞋,看起来略土,但是我们家像是连空调都装不起么?表面平静道:“装啊”,帅哥熟门熟路的带我到了空调外机位(后了解到是同户型的邻居),道:“你看,我们这的外机位,有50CM矮墙,我看了所有空调型号的外机,出风口都被墙堵住了”。我漫不经心道:“那可以垫高啊”“垫高就把书房的采光给遮了”。。。然后,就轮到我彻底蒙蔽了,帅哥再寒暄几句后,自行离去。我脑补出了装空调外机的画面,清晨醒来,人家看见的是每日第一缕阳光,而我将看见的是辛苦了一夜的空调外机
再三思索之下,不能忍,咬牙选择了中央空调。由于事发突然,对中央空调也没做过多研究,再此只能感谢自家邻居,给自己介绍了一条路子,拿到了相对合理的价格。
接下来 跟大家讲讲,我在选择中央空调和普通空调中的一些思考,个人愚见,如有不当,还望各位江湖前辈指正。
价格:中央空调★★★★★ 普通空调★★~★★★
整体上来说中央空调肯定是比普通空调要高的,(当然也有特例,一些日系进口顶端的旗舰机型,例如松下怡爵,一台1.5P的报价在15000+),所以在装修之前要做好相关预算,一般来说中央空调比普通空调的造价要贵个10000左右。
安装:中央空调★★★★ 普通空调★★
中央空调的安装需要在水电工程之前就进场设计测量,在水电完工时候进场安装,然后要在整个装修工程快结束时进场调试,整个安装过程相对复杂,工期也长,所以一定要好资质过硬的经销商负责安装售后。分体空调就简单多了,在装修工程结束后,随意找个时间让工人师傅安装,一天之内肯定能装好。
售后维护:中央空调★★★★ 普通空调★★
中央空调售后维护很麻烦,一旦出现问题,很可能异味着你家的吊顶要重新来过,维修成本高。不过就目前的市场反应看来,找到正规的经销商,买相对高端一些的品牌,质量要稳定许多。普通空调维修很简单,即使是路边小店的师傅,也基本都能做到手到病除。
接下来,我要放大招了 ~~~~
,喜欢干货的同学看好了,接下来就是空调安装的干货篇。
空调外机安装注意事项:
1、室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少;如果一定要装在南墙或西墙,最好有遮阳的物体。保证室外机的空气正常流通。
2、室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。冷凝器的背面和侧面应距障碍物20cm以上,正面应距障碍物40cm以上。(我就是因为这条,被开发商坑惨咯,饿的预算啊~~~~!!!)
3、室外机组安装于坚固的墙面或阳台地板上,以减少振动。机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和氟里昂损失。空调安装架的承重能力应不低于空调机组自重的4倍,承重能力至少不低于180公斤。
4、安装架和安装面之间应该连接牢固、稳定可靠。使用膨胀螺栓固定,钢制安装架应经过防锈处理。
5、空调外机的安装高度应低于内机的高度,以保证润滑油能够流回压缩机润滑。如特殊情况需要安装在高于内机的位置,必须设置回油弯。
安装:
空调的安装占空调重要性的60%。安装服务表面上是隐形的,其实是关键中的关键。我们的人工服务是和空调价格在一起的,但并不是免费的,重点就在此,不过卖场都说免费安装。大家可以用脚想这个免费。(海外卖场是分开的,去年夏威夷的亲戚空调坏了,要换个新空调,空调不贵,安装空调的人工费,旧空调的处理费,安装好后,专业检测工人的能效检测,真空测漏的费用。算起来跟新空调的价格差不多了。海外是技术工人职业化,我们是技术工人民工化,旧空调还可以卖钱。)很多TX安装问题频出,不少TX辛苦挑选来的性价比较强的机器,最后不经意毁在了安装上,实在是纠结之极。一台1级能效的机器,安装不好,轻则能效下降,噪音变大,寿命降低,室内出水,性能打折,重则变成植物机。
打孔是要最先考虑问题,特别是贴墙纸的TX,孔的大小也要事先确认好,干打孔很多麻烦,也会污染装修。
空调送到家后要编号检查,避免买到翻新机,或退货反厂机,
安装工过来后,首先检查是否带有空调厂商颁发的特许服务上岗证,否则不要让他动机器,山寨师傅伤不起。没有证件,让外人到你家也不安全。
A水平尺,没有这东西就没法判断内机、外机是否水平。
B真空泵,R410A冷媒抽真空必须用的。
C压力表,一定要有压力表,没有不知道是否达到真空。
D是否有小半径弯管。
上述几样工具是必须的,也是安装工经常“忘了”的工具。其他什么的工具如冲击钻、锤子、扳手等
在安装内外机的空当,检验真空泵、压力表的好坏。连接真空泵、加氟软管和压力表,插上真空泵插头,用手堵紧软管接头,观察真空表针是否能达到-0.1
规范的安装应该使用弯管器弯管,管子瘪了对机器性能影响很大,套在保温层里又不容易发现,管子粗更容易瘪管,所以这个问题一定要重视。
一定要用水平尺来安装内外机,不水平对机器性能,寿命都有影响,没有这个东西就不要安,家装也可以用的工具。
包扎带要严实,外机接口处不要有裸露,这样的话冷凝水多了容易造成接口生锈。
冷凝水出水管的走向一定要越来越低,铜管、水管、电缆的包扎一定要排好顺序,水管要在最下面。尤其背出管安装方式,这几点很重要,否则容易内机滴水,污染装修。
抽真空的步骤:
A.先没收安装工人的内六角板手...目的在与防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气,防止有些安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有些工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收,对应了之前我说的没有空调厂商颁发的特许服务上岗证,就不能动机器。
B.将连接内外机的管道接好,上紧...
C.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,大概20分钟左右,以压力表负压值为准...
D.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...防止泵里的润滑油在负压力下进入对空调系统造成损害,尤其是R410A系统
E.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,检漏,用肥皂水加洗碗海绵检测连接头等位置...(在这一步骤之前一定不能用六角板手,不然就白抽了,和空气混合后空调能力变差,很容易出错的一部,特别说明下,噪音变大,寿命降低,室内出水,性能打折就容易在这里出错,重则变成植物机)
F.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...
2P以上的空调要有专门的空开
|