返回列表 发新帖
楼主: 诛仙

[生活求助] 暖气前两组烫热后两组冰凉咋回事?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-11-11 09:08:02 | 显示全部楼层
和谐123456 发表于 2018-11-11 09:06
奇迹就是后两组热了,前两组凉了……

前面两组还没凉,后面两组热了 但是都是上边热下边凉!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 09:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
 
同问
 
 
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 10:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
 
后面两组暖气片里有气,需排出热水才能循环
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-11 12:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
 
巍巍昆仑1 发表于 2018-11-11 10:21
后面两组暖气片里有气,需排出热水才能循环

气我放了 再放就是水了
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 13:15:43 | 显示全部楼层
后面两组还是不热?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 14:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
前两组关小,离主管道的开大;若不管用,估计管道内有大憋气,两头是水,中间是气,这样你用排气阀放气不管用,出来还是水,气出不来。这种情况只能卸下卫生间内暖气片上的大罗帽,放水排气,利用管内压力把那一段水排出,紧接着会有大喘气的声音,而后出来的全是水。这时候拧紧罗帽即可。(放水前先关暖气片上的两个阀门,放水时。关一个开一个,循环两次。若压力还不够,就先把室外你家总阀门开一个关一个,然后进行室内操作。)
本帖点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
important 威望 +2
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 15:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
卫生间放水,应拆卸暖气片上方的罗帽。安装罗帽注意事项:气排尽后,关上进水,小开出水阀,水会倒流回暖气片,等你暖气片中水满后,再拧罗帽,拧到一半多时,小开进水阀再拧紧。这样不会形成新的憋气。
本帖点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
important 威望 +2
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-11 17:28:56 | 显示全部楼层
济州王 发表于 2018-11-11 14:53
前两组关小,离主管道的开大;若不管用,估计管道内有大憋气,两头是水,中间是气,这样你用排气阀放气不管 ...

这个工程量不小,我得消化消化 我昨天打了四和的电话 说的明天来给修
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-11 17:30:05 | 显示全部楼层
dxquan 发表于 2018-11-11 13:15
后面两组还是不热?

按照之前那个老师的方法我把前两组关了 后面的两组就热了点 慢慢的又把前两组给松开了一点 现在后两组又只是温乎了 后两组的回水管冰凉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 17:49:40 | 显示全部楼层
先关上前面的两组,等后面的两组热了,前面的两组以次开一点阀门,最后四个阀门的开启幅度逐渐增加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-11 20:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
 
太白湖走走看看 发表于 2018-11-11 17:49
先关上前面的两组,等后面的两组热了,前面的两组以次开一点阀门,最后四个阀门的开启幅度逐渐增加。

好的 谢谢诸位的鼎力相助,其实感觉应该还是压力不够
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 20:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
 

 
 
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 20:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
 

 
 
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 20:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
 
济州王 发表于 2018-11-11 15:02
卫生间放水,应拆卸暖气片上方的罗帽。安装罗帽注意事项:气排尽后,关上进水,小开出水阀,水会倒流回暖气 ...

“气排尽后,关上进水,小开出水阀,水会倒流回暖气片,”是不是排完气,关上屋顶部的螺丝帽,然后打开暖气片右侧上方的出气口,等热水流出来?重复两遍这个过程。

 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 21:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
 
太白湖走走看看 发表于 2018-11-11 17:49
先关上前面的两组,等后面的两组热了,前面的两组以次开一点阀门,最后四个阀门的开启幅度逐渐增加。

热水是从下边的热水管子往上去,还是上边的热水管子往下流?进热水是在上方还是下方?怎么看有的走向不一样?
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 21:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
开和关的阀门都是卫生间暖气片进水和出水的小阀门,其他阀门不用动。如果每组暖气片没有单独的小阀门。那只能控制入户总阀门了,需2人一起操作。否则家中会发洪水,必竞压力太大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 21:35:49 来自手机 | 显示全部楼层
1:进水阀;
2:出水阀
3:大罗帽
步骤:
关闭1和2,卸下3;缓慢开1,排气直到出水为止,关闭1;缓慢开2,排气直到出水为止,关闭2;开始安装3,拧到一多半时,缓慢打开2,使3处有细小流水就行,此目的是一边拧紧3一边使2回流继续排尽暖气片中很少的空气。我年年送暖前都这样操作一次,不管管内憋气有多少,都能排干净!(一定要注意开阀门的大小,压力很大,会发洪水的,所以要随时控制阀门的大小)
IMG_20181111_150723.jpg
本帖点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
和谐123456 威望 +2
万太6号门春美多 威望 +2
冰玉☆莲花 威望 +2
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 21:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
万太靓丽有约 发表于 2018-11-11 20:56
“气排尽后,关上进水,小开出水阀,水会倒流回暖气片,”是不是排完气,关上屋顶部的螺丝帽,然后打开暖 ...

看我后面跟的贴
本帖点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
和谐123456 威望 +2
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-11 23:06:03 | 显示全部楼层
济州王 发表于 2018-11-11 21:35
1:进水阀;
2:出水阀
3:大罗帽

哎呀 真是太详细了 太感谢了!今天晚了 明天白天我找个时间弄弄!真是太详细了 还有图解!
本帖点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
和谐123456 威望 +2
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-11-12 07:30:01 | 显示全部楼层
好贴,前面大神好详细
回复 支持 反对

使用道具 举报