为什么你家的地热不热,进水有点热,回水还冰冰凉,你也清洗了,地热分水器你也换了,包括这所有的阀门都给更换了,包括楼梯间的主回水管,你也都检查了。而且主回水管都是冰冰凉的,这个就是典型的流量低。和压力也没关系,压力是往楼上送水用的。
至于循不循环,热不热是靠这个循环泵来带动的,来推动这个流量。而控制你家流量的就是换热站,你谁也不用找,你就直接找换热站的工作人员,你就到换热站去,你就问他负责小区的循环泵是哪一台,无论是高压区还是低压区,都有一台循环泵特别粗的一个管道。然后你再问他,你说这台循环泵的这个变频器在哪?基本上这个变频器都放在离循环泵最近的一个配电柜里面,它宽是四十公分,高能有半米左右,它上面有个小屏幕,屏幕上最高显示是五十赫兹。你发现它上面显示的赫兹低于三十,或者三十五、四十,你就直接问这个换热站的工人员,为什么我交的钱是全赫兹的钱,是不是转速没开到最大。
因为这台泵的转速开到五十赫兹的时候,它是全速运转的,它的耗电量是最大的。如果说是它把这个赫兹给调小,它的转速就会低,你家的流量也会低,但是它是为了省电,所以不会全开的,这就是换热站的一个猫腻。而且 热力公司的人永远都不会告诉你。所以说你们如果有相同的情况,就直接去换热站找。
|