房子交房了,想装一个16L得燃气热水器。咨询客服的时候,客服建议更换G2.5燃气表,说G1.6流量小,带不动16L热水器。
咨询燃气公司,答复,G1.6表能带动16L热水器,他们也没有G2.5的燃气表能给换。
现在新建的小区,不都是G2.5燃气表了吗?问一下论坛伙计们,有遇到这个问题的吗?怎么处理的
 
 
— 大济宁 APP 点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
曾经心痛?靓 2022-8-11 18:40 威望 +2
草桥口河南岸 2022-8-11 15:47 威望 +2
发表于 2022-8-11 16:03:26 来自手机 | 显示全部楼层
 
就是普通的燃气表,没换过表,没感觉不够用,用了5年了,正常使用!
 
 
本帖点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
只有你一切都好 威望 +2
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 16:00:10 来自手机 | 显示全部楼层
 
我就是用的16升的热水器,普通的燃气表!没啥问题啊!
 
 
本帖点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
只有你一切都好 威望 +2
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 14:10:27 来自手机 | 显示全部楼层
 
你这样一说,难道当初我的热水器出问题,是燃气表的事?
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-11 14:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
 
bear2 发表于 2022-8-11 14:10
你这样一说,难道当初我的热水器出问题,是燃气表的事?

什么问题?
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 14:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
 

应该是进水管的事
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-11 16:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
 
三东大道 发表于 2022-8-11 16:00
我就是用的16升的热水器,普通的燃气表!没啥问题啊!

你看一下,表是G1.6还是G2.5,按表的参数看,16L热水器跟燃气灶同时用,流量是不够的
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-11 16:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
 
三东大道 发表于 2022-8-11 16:03
就是普通的燃气表,没换过表,没感觉不够用,用了5年了,正常使用!

G2.5的表,看外观也是普通燃气表。
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 16:21:29 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-11 16:23:18 来自手机 | 显示全部楼层
 
武德教育学院 发表于 2022-8-11 16:21
做饭的时候不会洗澡吧

有那么绝对?
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 16:24:15 | 显示全部楼层
基本不会有同时的吧。一个洗澡足够用。两个一起洗的话,水流减半,温度不受影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-11 16:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
 
G1.6的燃气表,最大供气量为2.5立方,理论上是更适合13L的燃气热水器,但是16L的也是可以用的,只不过会存在多点用气,比如洗澡的时候,同时家里还在用燃气灶做饭会导致供气量不足,从而影响水温不稳定。
现在很多地区存在说法不统一的情况,一般来讲就是热水器客服会说16L的燃气热水器需要G2.5的表,但是当地燃气公司会告诉你16L的用G1.6的表足矣。主要原因就是燃气公司认为G1.6的供气量是能达到16L的需求的,热水器客服说不能用,是担心气压不足时影响热水器的恒温效果,从而让你误认为是热水器不行。
根据我的一位燃气公司的朋友给我的说法是:看燃气具的功率就可以确定表能否适用,按照10kw需要1立方气来计算,比如16L的燃气热水器最大热负荷一般为30kw,需要3立方气,燃气灶通常为10kw,需要1立方气,加起来就需要4立方气了,显然G1.6的肯定是小了,但是燃气表设计的都是有余量的,所以有的燃气公司会告诉你能用,有的则是不能。


网上扒的
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 16:30:06 来自手机 | 显示全部楼层
 
那么大孔还不够用,难道用50管吗?瞎扯呢?正常是热水器是12,13的,16是大了一点不过不是长时间用就已经足够。
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 16:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
 
冰霜舞者 发表于 2022-8-11 16:16
G2.5的表,看外观也是普通燃气表。

就是交房带的表,
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 16:32:00 | 显示全部楼层
够用。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-11 16:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
 
只有你一切都好 发表于 2022-8-11 16:30
那么大孔还不够用,难道用50管吗?瞎扯呢?正常是热水器是12,13的,16是大了一点不过不是长时间用就已经足 ...

那么大孔?哪来的孔?还50管
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-11 16:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
 

还是不确定是哪个规格的表呀???
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-11 16:37:53 来自手机 | 显示全部楼层
 
就和煤气灶天然气灶一样孔大孔小流量的事。
 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入声远

本版积分规则

返回顶部快速回复上一主题下一主题返回列表

声远论坛|热门排行|Archiver|手机版|小黑屋|Sitemap|声远网 |网站地图|鲁公网安备 37089702000485号 |网站地图 鲁ICP备18028751号

增值电信业务经营许可证:鲁B2-20230761号 GMT+8, 2024-11-26 13:58 , Processed in 0.079256 second(s), 25 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 SYUAN.COM

快速回复 返回顶部 返回列表