8月22日,济宁供电公司配电运检室联合调控中心、变电运维室跨专业、多部门开展了一项复杂的第四类综合不停电作业项目,通过旁路电缆作业法,将10kV南池线106环网柜及以后负荷合环转移至10kV环西线运行,对南池线105环网柜进行配网自动化联调传动试验。这是济宁地区首次将第四类不停电作业应用于配网自动化调试检修工作,检修期间南池公馆片区3000余户居民实现“零停电检修”。 南池线105环网柜是南池线唯一一台没上自动化的环网柜,而南池线后端无联络线路,无法进行负荷转移。为实现线路配网自动化全覆盖同时又兼顾供电优质服务水平,配电运检室经过细致周密的前期勘察研究,决定通过旁路电缆不停电作业法开展此次检修工作。由10kV环西线108环网柜施放300米旁路电缆至南池线106环网柜,合环转移负荷1200kW,涉及居民3000余户,专变用户变压器4台。 为此,配电运检室做了大量的工作:一是提前沟通修正工作方案,多部门多班组通力合作,带电、二次、电缆、变电、地调、配调、主站等多专业联动。10kV环西线与南池线隶属西郊变电站不同母线,如若合环,要对北湖变110kV宁文线 、西郊变10kV母联开关、站外南池线106环网柜旁路T接开关依次进行合环操作,环环紧扣,多电压等级联合操作,多部门密切配合,最终实现了负荷转移零停电。二是300米旁路电缆,5个中间结,济宁地区之前从未开展过如此远距离的旁路作业。旁路电缆采用明线方式敷设在道路上,施放走廊跨越环城西路、南池公务员小区车库出入口、南池路人行道等多处车流人流密集区。且柔性电缆运行电压10kV,不得受到挤压、踩踏,安全防护监护压力巨大。为此配电运检室出动30余人,旁路电缆运行期间,安排专人看守、巡视,防止外人碰触,确保了旁路系统的安全运行。三是沿线需设置围栏、电缆跨路挡板、警示标识等安全措施,为了最大限度的降低对周边居民正常生活的影响,配电运检室一再压缩工期,5点便提早开工布置现场,各专业任务清晰、分工明确、统一指挥、协同作战,搭建旁路系统、施放电缆、布置安全措施、电缆试验、站内站外倒闸操作、自动化联调等各项工作开展行动迅速、井井有条,于14点前便完成所有检修工作。 为进一步优化营商环境、提升供电服务质量水平,配电运检室充分利用第四类电缆不停电作业的灵活性,有效解决了地下管沟通道限制、检修涉及用户单电源等难题,最大限度地减少用户停电。接下来,将继续常态化开展三、四类复杂带电作业项目,并充分利用移动箱变车、应急发电车等有效资源,满足检修工作需求的同时,兑现公司“不停电就是最好的服务”的郑重承诺。
|