5日下午6点35分,网友反映在长安花园小区一号楼南梯,自己和朋友共5人乘坐的电梯运行到8楼后突然下坠到5楼,电梯断电。来电后电梯自行上升到6楼,虽然最后恢复了正常,但网友和朋友吓出一身冷汗,并向济宁市市场监督管理局举报。
济宁市市场监督管理局对长安花园小区电梯安全管理情况进行了现场检查。 通过山东省特种设备安全监督管理系统查询和对物业公司调查,报检日期为2019年4月25日,下次检验日期为2019年5月30日,电梯现在超期。
物业公司提供济宁特检院《特种设备检验意见通知书》复印件:检验日期为2019年5月27日,对部分电梯提出14项问题,要求2019年5月31日前将处理结果报送济宁特检院。提供《电梯急修单》和《情况说明》各一份:长安花园1号楼南梯2019年6月6日早上9点半接到报修,马上反映给电梯维修人员,经过1天维修,发现厅轿门触点虚接故障,电梯于6月7日早上9点恢复正常运行。
群众反映的6月5日下午18点35分电梯困人故障情况属实。 特种设备安全监察人员责令物业公司、维保公司抓紧整改济宁特检院提出的问题,尽快拿到《检验报告》、及时张贴新《特种设备使用标志》,加强电梯管理巡视和维护保养,确保电梯运行安全,确保业主人身安全。
|