2021年1月5日,由 济宁京杭控股有限公司投资,中建三局承建的济宁市在建第一高楼—济宁金融中心A2地块项目单桩竖向抗压静载检测试验顺利开展,该试验承压荷载重2150吨,刷新了目前济宁市记录单桩竖向抗压静载试验承压荷载重记录。
根据试桩专项设计要求,该试验桩设计承载力特征值是9500KN,试验加载最大值是21500KN。为保障本次超大试桩检测的顺利实施,项目部一是精心策划准备,成立试桩检测管理小组,严格落实各项责任。二是采取厚达2m的地基换填方式对300余平米检测场地进行加固处理措施,确保堆载配重安装平稳、检测结果真实准确。三是加强警戒,对检测周边1000平米范围实施一级安全警戒,检测全过程安排专职技术人员实时检测、值守,确保检测过程安全、规范。
单桩竖向抗压静载检测试验是确定大楼桩基承载力最可靠的方法,此次检测试验的顺利进行,为后续桩基设计提供了有力依据。
据悉,济宁金融中心A2地块项目为济宁市重点项目,处于中央商务区的核心区域,重点引进大型金融机构、创新性金融公司。该项目最大建筑高度180.2米,建成后为济宁市第一高楼。(转载自新华 网 孙永亮)
|