为进一步扎实推进消防安全专项整治三年行动,做好全市火灾防控工作,督促社会单位落实整改火灾隐患主体责任,充分发挥社会监督效力,现对火灾隐患单位予以曝光。 济宁市中央百货有限责任公司 地址:太白中路35号 存在火灾隐患: 1、未设机械排烟系统。 任城路1号商务楼 地址:任城区任城路99号 存在火灾隐患: 1、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用; 2、消防控制室操作人员未按法律规定持证上岗。 济宁朋悦商务宾馆有限公司 地址:吴泰闸路108号 存在火灾隐患: 1、未设置消防控制室; 2、持证上岗值班人员数量不足; 3、未提供控制室值班记录 ; 4、未提供防火巡查记录; 5、消防联动控制器电气线路,设置位置不符合要求; 6、部分喷淋头老化未更换; 7、未签订消防设施共用协议; 8、未以单位红头文件的形式明确消防安全责任人,管理人; 9、未设置消防应急广播; 10、自然排烟开窗面积不足; 11、四、五楼北侧安全出口防火门顺序器安装错误; 12、五楼北侧一个安全出口疏散宽度不足; 13、五楼北侧一部封闭楼梯间内的楼梯强度不足(钢质); 14、四楼南侧安全出口均未设置防火门; 15、厨房操作间未进行防火分隔,未配置燃气报警、灭火器材; 16、疏散通道封闭楼梯间内堆放杂物; 17、封闭楼梯间内设置强电线路未穿管; 18、自喷泵流停用,无水; 19、疏散通道内吊顶下降遮挡喷头; 20、稳压系统,自喷系统管路安装错误,共用管道; 21、水泵房锈蚀严重,线路混乱; 22、消防设施标识未落实; 23、封闭楼梯间内设置功能性用房。 兖州息马地家具城 地址:兖州区建设路北邻 存在火灾隐患: 1、未按规范要求设置火灾自动报警、自动灭火系统; 2、未按规范要求设置防火分区; 3、未按规范要求设置自然或机械防、排烟系统。 梁山县运河商贸有限公司 地址:梁山县馆驿镇经济开发区 存在火灾隐患: 1、部分商业楼房顶采用泡沫夹芯板搭建; 2、自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统故障停用; 3、未配备水枪、水带和灭火器; 4、未设室外消火栓; 5、部分商铺违规住人且设置铁栅栏。 太平镇卫生院 地址:邹城市兴太路6号 存在火灾隐患: 1、消火栓栓口口径不符合规范,消火栓稳压设施停用,室内消火栓压力不足; 2、封闭楼梯间防火分隔隔墙耐火极限不足。 曲阜甫林电子有限公司息陬分公司 地址:曲阜息陬镇大辛庄村 存在火灾隐患: 1、A车间仓库安全出口标志灯被遮挡; 2、A车间南仓库安全出口锁闭; 3、A车间未设置应急照明灯; 4、B车间灭火器未成组放置; 5、消防安全管理制度落实不到位。 曲阜甫林电子有限公司西开发区分公司 地址:商贸城西 存在火灾隐患: 1、未建立消防安全重点单位管理档案; 2、未提供防火巡查记录; 3、2020年灭火疏散演练无签到表; 4、餐厅与车间防火间距不足; 5、车间与仓库无防火间距; 6、车间、仓库未设置火灾自动报警系统; 7、车间、仓库未设置自动喷水灭火系统; 8、车间、仓库室内消火栓数量不足; 9、水泵房电控柜防护等级不足; 10、钢结构未喷涂防火材料; 11、防火分区过大; 12、消防给水系统设置不符合要求。 曲阜甫林电子有限公司吴村分公司 地址:曲阜市吴村工业园 存在火灾隐患: 1、生产车间与办公室未做防火分隔; 2、干粉灭火器到期未维修; 3、室内消火栓无水; 4、电气线路未穿管敷设; 5、仓库个别疏散灯不亮; 6、仓库与车间未做防火分隔; 7、仓库未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统; 8、餐厅和厨房未做防火分隔; 9、厨房油烟道未定期清洗; 10、室外消火栓锈蚀无水; 11、消防给水系统设置不符合规定。 山东九巨龙物业管理有限公司泗水分公司 地址:泗水县济河办龙城小区 存在火灾隐患: 1、火灾自动报警系统监控主板损坏。 济宁经济开发区其悦浴池 地址:济宁市经济开发区疃里镇董家村 存在火灾隐患: 1、人员密集场所内使用明火; 2、未设置独立式感烟报警器; 3、无应急照明灯与疏散指示标志; 4、住宿场所与经营场所在同一建筑物内,不符合消防建筑标准; 5、安全出口数量不足; 6、电器线路敷设不符合标准; 7、疏散通道隔墙墙壁耐火等级不足; 8、人员密集场所内违规储存液化石油气罐; 9、锅炉使用可燃材料保温。 鱼台县佳禾液化气供应站 地址:鱼台县谷亭街道双韩村村西800米 存在火灾隐患: 1、部分灭火器已达到报废期未及时更换; 2、室外消火栓压力不足; 3、电气线路未穿管保护。 金乡县铜雀台音乐酒吧 地址:金乡县鸡黍镇翟庙社区南门面房东头 存在火灾隐患: 1、未取得《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》擅自营业。 汶上星夜餐饮娱乐管理有限公司 地址:汶上县花园路与普陀山路交汇处东北 存在火灾隐患: 1、营业场所未设置火灾自动报警系统; 2、营业场所未设置自动喷水灭火系统; 3、营业场所无排烟设施; 4、营业场所室内消火栓数量不足; 5、营业场所二层疏散通道数量不足(原疏散通道被封堵)。 微山新农商市场有限公司 地址:微山县夏镇街道新河街90号 存在火灾隐患: 1、部分商户私拉乱接电器电线; 2、违规占用消防车通道; 3、商户违规设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 下一步,济宁市消防救援支队将结合火灾隐患的排查整改情况,继续加大排查力度,定期集中曝光火灾隐患,督促各单位主动、自觉地落实消防安全主体责任,加快火灾隐患整改进度,提升我市火灾防控能力,在全社会营造一个平安和谐的消防安全环境。 (来源:济宁消防)
|