为扎实做好节后复工复产工作,压实开复工企业安全生产责任,确保济宁房屋建筑工程安全、稳定、有序开复工,市住建局深入开展全市房屋建筑工程节后开复工安全生产专项抽查行动。现对任城区苗营拆迁改造棚户区改造项目B2#楼、高新区栗景苑1#-21#楼及地下室项目、曲阜市瑞马国风一期4#、5#住宅楼、汶上县东门小学片区棚改13#楼等4个项目通报曝光,并将问题项目相关企业的违规行为计入诚信一体化平台;责成任城区、高新区、曲阜市、汶上县对问题项目立即督办整改、依规处罚,并报市住建局。 任城区苗营拆迁改造棚户区改造项目B2#楼(建设单位:山东任城融鑫发展有限公司;施工单位:中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司;监理单位:山东东方监理咨询有限公司)存在问题:1、制动器防护罩底部未固定;2、液压顶升平台爬梯护圈未用螺栓固定;3、减速机底部放置杂物;4、回转限位器失效(配电箱内回转限位器连接导线短接);5、安装方案无减小起重臂变臂证明。 ▲制动器防护罩底部未固定 ▲液压顶升平台爬梯护圈未用螺栓固定 ▲减速机底部放置杂物(多一根钢管) ▲回转限位器失效(配电箱内回转限位器连接导线短接) 高新区栗景苑1#-21#楼及地下室项目(建设单位:济宁金达置业有限公司;施工单位:浙江省建工集团有限公司;监理单位:山东东方监理咨询有限公司)存在问题:1、脚手架剪刀撑未与相交的立杆可靠连接;连墙件设置数量不足;2、脚手架内立杆与建筑物处过大未设置安全平网;3、喷淋设备违规接线,电缆线直接从分配电箱引出;4、料斗钢丝绳编结长度小于20倍钢丝绳直径和30cm最大值要求;部分钢丝绳露芯,未及时更换;5、部分配电箱未接保护零线;6.部分电梯井口防护栏杆缺失。 ▲脚手架剪刀撑未与相交的立杆可靠连接 ▲脚手架内立杆与建筑物处过大未设置安全平网 ▲喷淋设备违规接线,电缆线直接从分配电箱(二级箱)引出 ▲料斗钢丝绳编结长度不满足要求 ▲部分钢丝绳露芯,未及时更换 ▲个别配电箱未接保护零线 ▲部分电梯井口防护栏杆缺失 曲阜市瑞马国风一期4#、5#住宅楼项目(建设单位:济宁瑞凯置业有限公司;施工单位:山东拓邦建筑工程有限公司;监理单位:山东博远工程项目管理有限公司)存在问题:1、脚手架剪刀撑设置不连续,未与相交的立杆可靠连接;2、脚手架搭设未高出作业面;3、部分配电箱未接保护零线且存在一闸多机;一处塔吊开关箱固定在标准节处;4、安全通道搭设不标准,且与模板支撑架体连接;5、塔吊基础存在积水未及时清理;6、钢筋作业区防护棚防护不到位。 ▲脚手架剪刀撑设置不连续,未与相交的立杆可靠连接 ▲脚手架搭设未高出作业面 ▲配电箱未接保护零线且存在一闸多机 ▲安全通道搭设不标准,且与模板支撑架体连接 ▲塔吊基础存在积水未及时清理;开关箱固定在标准节处 ▲钢筋作业区防护棚防护不到位 汶上县东门小学片区棚户区改造项目13#楼(建设单位: 汶上县润泽建设工程投资有限公司;施工单位: 汶上县圣源建筑工程有限公司;监理单位: 山东恒诺建设工程咨询有限公司)存在问题:1、小车防断绳失效2、小车钢丝绳固定绳卡数量不足3、基础基坑存有积水4、司机室无灭火器。 ▲小车防断绳失效 ▲小车钢丝绳固定绳卡数量不足 ▲塔吊基础基坑存在积水 ▲司机室无灭火器 来源:济宁市住房和城乡建设局
|