目测第一个是2.5的,第二个是1.5的,1.5的带电磁炉不行,2.5的绰绰有余,带空调柜机都行!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-11 23:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
2100w 没问题,你想说什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-12 07:49:24 | 显示全部楼层
看线径,材质
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-12 07:50:03 | 显示全部楼层
2.5或者4.0平方的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-12 07:50:13 | 显示全部楼层
1.5的不能用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-12 09:20:07 来自手机 | 显示全部楼层
我爱济宁太白楼 发表于 2017-4-12 07:50
1.5的不能用

不懂能害死人,那些说没事的,真是不知道是什么心理。线径和功率根本就不够,好多说可以用的。万一着了他们就看看热闹。不懂别说,但别害人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-12 09:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
双着用。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-12 09:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
hackerlg 发表于 2017-4-11 21:03
摸图片白搭也

当然摸照片没用喽,要是有用,我看岛国动作片的时候,电脑屏幕早让我摸烂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-12 09:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
落落鱼 发表于 2017-4-11 22:59
目测第一个是2.5的,第二个是1.5的,1.5的带电磁炉不行,2.5的绰绰有余,带空调柜机都行!!!

3匹柜机制冷可以,如果制热加辅热,线径不够。得4平方
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-12 09:44:25 | 显示全部楼层
1.5平方的铜芯单根导线可以用,那个两根的护套线就差了,因为好多线都不符合标准,偷工减料。所以建议用2.5平方的铜芯线、导线失火的原因还有一个主要的就是接头,接不牢固,什么样的导线一样出问题。也只能帮你到这了