查看: 441|回复: 6

[百姓心声] 家中强电箱有一路按上去就全屋全跳掉,这一路不按上去其他路正常

[复制链接]
发表于 2018-11-16 08:57:10 |未经授权,严禁转载,违者必究... | 显示全部楼层 |阅读模式
这是啥原因?就是这其中分配的一路,其他路正常时这一路按不上去。如果总闸按下来,再把这一路推上去了(包括其他的路都推上去),然后总闸推上去又全部跳掉。
— 大济宁 APP 点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
小骗子 2018-11-16 11:07 威望 +2
999 2018-11-16 10:57 威望 +2
250 2018-11-16 10:57 威望 +2
发表于 2018-11-16 09:00:06 | 显示全部楼层
这一路短路或接地了,找一个靠谱点的电工给看一下,是开关的问题,还是线路本身的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-16 09:01:51 | 显示全部楼层
北镇青年 发表于 2018-11-16 09:00
这一路短路或接地了,找一个靠谱点的电工给看一下,是开关的问题,还是线路本身的问题。

纠结,周末找个高手看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-16 09:09:04 | 显示全部楼层
要是那一路推上去,光总闸和这一路调可能是开关的问题,你这其他路也都调应该是线路问题,你试试只把那一路和总闸推上去能,其他路都不推
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-16 09:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
这一路短路或超负荷或空开损坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-16 09:13:32 | 显示全部楼层
先确定这一路上都是啥设备,全拔掉看还有问题不,
如果有问题考虑是空开和线路问题,
如果没问题那就把关联的设备挨个恢复直到跳闸为止,看是哪个设备问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-16 09:34:18 | 显示全部楼层
hgk312 发表于 2018-11-16 09:13
先确定这一路上都是啥设备,全拔掉看还有问题不,
如果有问题考虑是空开和线路问题,
如果没问题那就把关 ...

这个比较可行,建议楼主试试
回复 支持 反对

使用道具 举报